Rysz

Community Developer
  • Posts

    447
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    2

Community Answers

  1. Rysz's post in Problem connecting APC UPS Back-UPS 850 (BE850G2) - Lost communication was marked as the answer   
    AP9827 is the most common cable and used by almost all APC UPS for USB - I'm pretty sure you have that one if it came with the UPS. But everything in this thread is guesswork at best, what we know for sure so far is that you tried it with two different cables (one of which is known to work with another UPS) on three different computers/OSes. That alone very strongly points to a fault with the UPS itself - I'm sorry I can't be of more help there.
     
  2. Rysz's post in "upsmon" Meldung in den Logs was marked as the answer   
    Das kommt vom NUT Plugin, du hast vermutlich den "NUT Monitor Debug Level" auf "Level 2" (oder höher) eingestellt.
    Stelle also bitte in den NUT Einstellungen "UPS Driver Debug Level" und "NUT Monitor Debug Level" beides auf "Default" ein.
     
    Denn je höher der "Debug Level" umso mehr Nachrichten scheinen im Log auf (für Diagnostikzwecke), daher kommt das Problem. 🙂
     
  3. Rysz's post in Unraid fährt trotz USV-Batteriestrom sofort herunter bei Stromausfall was marked as the answer   
    Eaton Geräte haben üblicherweise einen Punkt bei ~20%, wo die USV ein LOWBATT (Niedrige Batterieladung) Event an den UNRAID Server sendet, welches immer (unabhängig von und zusätzlich zur Konfiguration) einen sanften Shutdown auslöst. Gerade wenn die Batterie älter ist, ist "Runtime Left" aber kein so zuverlässiges Kriterium mehr, weil es passieren kann, dass die Batterieladung schneller unter diese 20% fällt als die USV Runtime Left (welche vom "Normalzustand" der Batterie ausgeht) konfiguriert wäre. Bei älteren Batterien würde ich daher eher in Richtung des "Time on Battery before Shutdown" gehen und diesen großzügig und unter Berücksichtigung des Alters der Batterie setzen. Bei einer alten Batterie auf ca 1-2 Minuten max., wenn das Netz in unseren Breiten nicht nach 1-2 Minuten wieder da ist, ist es meist ohnehin länger im Ausfall als die USV es überbrücken könnte. Alternativ könnte man auch "Battery Level" als Kriterium nehmen, dann aber eben mit einem Wert über den 20%, damit es eine Wirkung hat.
     
    Wenn die Batterie neuwertig ist, würde ich auch eher ein Kommunikationsproblem mit dem APC Daemon vermuten. Ich würde dir daher auch generell das NUT Plugin empfehlen, welches mehr Einstellungen und Diagnosemöglichkeiten bietet sowie mit Eaton sehr gut funktioniert (NUT wurde einige Zeit von Eaton selbst mitentwickelt).
     
  4. Rysz's post in NUT with APC Back-UPS BGM1500 biweekly test shuts down immediately was marked as the answer   
    I'm guessing it's because battery.charge.low is set or reported at 100% for some reason.
    This'll basically shutdown your system if the battery drops just by 1% (likely to happen during testing).
    You can configure this directly on your UPS or UPS software (what charge it considers as "low battery")
     
    If this value is reported wrong from the UPS (say it's set to 30% on your UPS, but NUT still shows 100%)
    You can override the value by putting into your ups.conf on line 15: override.battery.charge.low = 30
    NUT should correctly report the battery.charge.low value then and act according to this value instead.
     
    But make sure to attempt to set this value on your UPS first - this is something that should be set on UPS.
    Only if it's set on UPS correctly and still reported wrong by NUT you should override the value via configuration: