January 2, 20242 yr 最近搬家,新家没有老房子供电稳定,已经挨过两次意外断电了,想入一个UPS。 我的UNRAID主机只有300W,想入一个UNRAID原生支持比较好,能有自动关机和来电自动开机功能的UPS,看网上BK650M2-CH感觉比较合适,但是好像很多人说这款和Unraid有兼容毛病,请问大家有什么其他能推荐的?
January 9, 20242 yr 我是BX650ci,用了7年了,刚开始是和群晖,现在unraid,都工作正常,去年60块换了电池,完美复活 自动关机ups协议连上了基本都有, 自动开机bios设置来电自动开机
January 13, 20242 yr On 1/9/2024 at 1:07 PM, Roin said: 我是BX650ci,用了7年了,刚开始是和群晖,现在unraid,都工作正常,去年60块换了电池,完美复活 自动关机ups协议连上了基本都有, 自动开机bios设置来电自动开机 电池是自己换,还是在什么地方换的呀,我有一个ups常年通电,没断过电,然后就坏了,怀疑也是电池挂了,想换个电池试一试。
January 14, 20242 yr On 1/13/2024 at 9:16 AM, wbh said: 电池是自己换,还是在什么地方换的呀,我有一个ups常年通电,没断过电,然后就坏了,怀疑也是电池挂了,想换个电池试一试。 网上查好自己的电池型号或者自己拆开来看,直接去淘宝买,都很便宜的,如果是侧放要注意电池是不是完全密封的支持侧放,蓄电池都是铅酸的带硫酸溶液,具有危险性,旧电池扔有害垃圾。 换电池没技术含量的,蓄电池自带极片,跟5号电池插拔的体验是一样的,就是拆外壳注意点,拧螺丝的无所谓,用塑料暗扣的别掰坏了就行。
January 16, 20242 yr 我用的就是BK650 它的问题是在unraid下,满电会被识别成on battery,也就是在使用电池。 这个时候你不能设置关机条件为“剩余XX分钟”这样的选项,因为你满载的时候很可能直接突破这个条件,然后在有电的时候关机。 要使用当电量下降至XX%时触发关机。 其他的问题还没遇到
January 19, 20242 yr Author On 1/16/2024 at 2:45 PM, CentWind said: 我用的就是BK650 它的问题是在unraid下,满电会被识别成on battery,也就是在使用电池。 这个时候你不能设置关机条件为“剩余XX分钟”这样的选项,因为你满载的时候很可能直接突破这个条件,然后在有电的时候关机。 要使用当电量下降至XX%时触发关机。 其他的问题还没遇到 我也听说过这个问题,所以没敢下手买BK650,谢谢了。
September 23, 2025Sep 23 On 1/3/2024 at 7:39 PM, ctjay1221 said:买的山特850 unraid直接用 还有便宜的600 也是可以的 unraid直接可识别并设置 今天中午突然断电 第一次见UPS发挥作用 哈哈官方设置和关机都完美支持吗