stubennatter Posted September 30, 2021 Share Posted September 30, 2021 (edited) Hallo, habe 25 HDD‘s im Array aktiviert und nun noch drei neue besorgt und die wollte ich hinzufügen. Aber nur eine der drei wird als Auswahl angezeigt die beiden anderen nicht. Alle drei werden bei unassigned device angezeigt. Die eine suswählbare ist gemountet und Format Button ist da. Die beiden anderen sind mit Mount ausgegraut. keine Ahnung wo hier der Fehler ist. Vielen Dank. Edited September 30, 2021 by stubennatter Quote Link to comment
stubennatter Posted October 1, 2021 Author Share Posted October 1, 2021 Oct 1 14:10:33 ServerStation2 kernel: sd 12:0:13:0: [sdz] Read Capacity(16) failed: Result: hostbyte=0x00 driverbyte=0x08 Oct 1 14:10:33 ServerStation2 kernel: sd 12:0:13:0: [sdz] Sense Key : 0x4 [current] [descriptor] Oct 1 14:10:33 ServerStation2 kernel: sd 12:0:13:0: [sdz] ASC=0x44 ASCQ=0x0 Oct 1 14:10:33 ServerStation2 kernel: sd 12:0:13:0: [sdz] Read Capacity(10) failed: Result: hostbyte=0x00 driverbyte=0x08 Oct 1 14:10:33 ServerStation2 kernel: sd 12:0:13:0: [sdz] Sense Key : 0x4 [current] [descriptor] Oct 1 14:10:33 ServerStation2 kernel: sd 12:0:13:0: [sdz] ASC=0x44 ASCQ=0x0 Oct 1 14:10:33 ServerStation2 kernel: sd 12:0:13:0: [sdz] 0 512-byte logical blocks: (0 B/0 B) Oct 1 14:10:33 ServerStation2 kernel: sd 12:0:13:0: [sdz] 0-byte physical blocks Oct 1 14:10:33 ServerStation2 kernel: sd 12:0:13:0: [sdz] Write Protect is off Oct 1 14:10:33 ServerStation2 kernel: sd 12:0:13:0: [sdz] Mode Sense: f7 00 10 08 Oct 1 14:10:33 ServerStation2 kernel: sd 12:0:13:0: [sdz] Write cache: enabled, read cache: enabled, supports DPO and FUA Oct 1 14:10:33 ServerStation2 kernel: sd 12:0:13:0: [sdz] Unit Not Ready Oct 1 14:10:33 ServerStation2 kernel: sd 12:0:13:0: [sdz] Sense Key : 0x4 [current] [descriptor] Oct 1 14:10:33 ServerStation2 kernel: sd 12:0:13:0: [sdz] ASC=0x44 ASCQ=0x0 Oct 1 14:10:33 ServerStation2 kernel: sd 12:0:13:0: [sdz] Read Capacity(16) failed: Result: hostbyte=0x00 driverbyte=0x08 Oct 1 14:10:33 ServerStation2 kernel: sd 12:0:13:0: [sdz] Sense Key : 0x4 [current] [descriptor] Oct 1 14:10:33 ServerStation2 kernel: sd 12:0:13:0: [sdz] ASC=0x44 ASCQ=0x0 Oct 1 14:10:33 ServerStation2 kernel: sd 12:0:13:0: [sdz] Read Capacity(10) failed: Result: hostbyte=0x00 driverbyte=0x08 Oct 1 14:10:33 ServerStation2 kernel: sd 12:0:13:0: [sdz] Sense Key : 0x4 [current] [descriptor] Oct 1 14:10:33 ServerStation2 kernel: sd 12:0:13:0: [sdz] ASC=0x44 ASCQ=0x0 Oct 1 14:10:33 ServerStation2 kernel: sd 12:0:13:0: [sdz] Attached SCSI disk Quote Link to comment
ich777 Posted October 1, 2021 Share Posted October 1, 2021 @JorgeB do you have a clue why he can't add the last 3 disks to the Array? Quote Link to comment
ich777 Posted October 1, 2021 Share Posted October 1, 2021 @stubennatter bitte poste deine Diagnostics. Quote Link to comment
stubennatter Posted October 1, 2021 Author Share Posted October 1, 2021 Danke serverstation2-diagnostics-20211001-1348.zip Quote Link to comment
JorgeB Posted October 1, 2021 Share Posted October 1, 2021 Disks are failing to initialze and there's this on all 4 SMART reports: device Test Unit Ready [medium or hardware error (serious)] Could be bad devices, or they could be locked/protected, some SAS devices have format or other type of protection enable and can't be used before they are unlocked. 1 Quote Link to comment
stubennatter Posted October 1, 2021 Author Share Posted October 1, 2021 hm, ist aber ne echt komische Sache, das sind jetzt 5 von 12 Disks die komplett neu gewesen sind defekt, wäre ja echt sehr komisch Aber danke. ich schau mal ob sie vielleicht an einem anderen Controller wollen 1 Quote Link to comment