d3z1b3l Posted July 19, 2023 Share Posted July 19, 2023 (edited) Hallo Zusammen, ich habe mir eine VP700ELCD geholt. Soweit alles gut. Sie wird erkannt und ich kann alles einstellen. Wenn ich einstelle nach 10 min herunterfahren geht das. Nur schaltet sich nach dem herunterfahren die USV nicht aus!? Das ist einerseits schlecht, weil sie dann sinnlos von selbst leer wird, andererseits aber das große Problem, dass bei Spannungswiederkehr der Server nicht hochfährt. Kann mir hier jemand weiterhelfen? Danke schon mal!! Edited July 19, 2023 by d3z1b3l Quote Link to comment
sonic6 Posted July 19, 2023 Share Posted July 19, 2023 (edited) Liegt am UPS Plugin, nutze stattdessen das "NUT Plugin" aus der CA. Edited July 19, 2023 by sonic6 Quote Link to comment
d3z1b3l Posted July 19, 2023 Author Share Posted July 19, 2023 4 hours ago, sonic6 said: Liegt am UPS Plugin, nutze stattdessen das "NUT Plugin" aus der CA. Erstmal vielen Dank! Das NUT Plugin läuft, aber sie schaltet nicht ab ;-( Wie lange darf es dauern bis sie abschaltet? bei ups.delay.shutdown steht 20, also 20s? Danke! Quote Link to comment
sonic6 Posted July 20, 2023 Share Posted July 20, 2023 13 hours ago, d3z1b3l said: bei ups.delay.shutdown steht 20, also 20s? das steht bei mir auch, aber ups.timer.shutdown auf -60 Quote Link to comment
d3z1b3l Posted July 20, 2023 Author Share Posted July 20, 2023 21 minutes ago, sonic6 said: das steht bei mir auch, aber ups.timer.shutdown auf -60 Das steht bei mir auch 😞 Quote Link to comment
Anym001 Posted July 20, 2023 Share Posted July 20, 2023 @d3z1b3l Du müsstest in den Settings noch "Turn off UPS after shutdown" auf "Yes" stellen. 1 Quote Link to comment
d3z1b3l Posted July 20, 2023 Author Share Posted July 20, 2023 (edited) 41 minutes ago, Anym001 said: @d3z1b3l Du müsstest in den Settings noch "Turn off UPS after shutdown" auf "Yes" stellen. Ahh, sorry, falscher screenshot 😞 Das hab ich natürlich immer gemacht! Noch zur info, hier die upsmon.conf Edited July 20, 2023 by d3z1b3l Quote Link to comment
d3z1b3l Posted July 20, 2023 Author Share Posted July 20, 2023 Also ich dreh echt noch durch 😞 Ich hab eine - APC BX750MI - Eaton USV Ellipse ECO 650 USB - CyberPower VP700ELCD Alle 3 werden von dem internen UPS Daemon erkannt und fahren sauber runter. Auch mit NUT klappt alles, bis auf das verdammte Ausschalten der USV nach dem herunterfahren und somit kein Neustarten des Servers bei Spannungsweiderkehr! Kann mir vielleicht jemand eine USV im Bereich 100€ sagen, die sicher geht, dann schicke ich alle zurück und kauf mir die, langsam reichts mir echt, ich wollte nur kurz eine USV kaufen und anstöpseln... DANKE!!!! Quote Link to comment
warp760 Posted July 21, 2023 Share Posted July 21, 2023 Also meine usv schaltet glaub bei kleiner 20W nach 15min die Ausgänge ab. Kommt der Strom wieder, gibt's wieder Saft auf die Ausgänge und alles läuft wieder. Eingestellt hab ich garnix. Quote Link to comment
d3z1b3l Posted July 21, 2023 Author Share Posted July 21, 2023 1 minute ago, warp760 said: Also meine usv schaltet glaub bei kleiner 20W nach 15min die Ausgänge ab. Kommt der Strom wieder, gibt's wieder Saft auf die Ausgänge und alles läuft wieder. Eingestellt hab ich garnix. Welche hast du denn? Quote Link to comment
warp760 Posted July 21, 2023 Share Posted July 21, 2023 Cyberwalker 19" Rack USV. Die gibts aber nicht für 100€ Wobei ich dachte das machen alle so. Quote Link to comment
alturismo Posted July 25, 2023 Share Posted July 25, 2023 es scheint aktuell ein Problem damit zu geben, soll mit der 6.12.4 behoben sein, nur als Info. Thema USV ausschalten ... 2 Quote Link to comment